用塵埃粒子計數囂檢測高效過濾器是否有泄漏現象,來避免高效空氣過濾器泄漏而影響到整個的生產。主要是檢測各點的懸浮粒子是否超出潔凈區要求的范圍,如果是則有泄漏現象,需堵漏或更換。這也是比較簡單準確的的操作方法。高效過濾器安裝或更換后,必須對過濾器的安裝連接處進行檢漏,以確保潔凈室的潔凈度符合要求。
主要應用的是光散射原理,計數測定時利用光電倍增管接受塵埃粒子反射的光以測定其大小和數量,并加以分析累計及數字顯示。實驗前要求溫度控制在18—26℃ ;相對濕度控制在45—65%。室內測試人員不得多于2人。針對室內不同潔凈度房間而言,靜壓差≥5Pa,潔凈區與非潔凈區之問靜壓差≥10Pa;對工藝過程中產塵量大的房間與其他房間應保持相對負壓。有了這些客觀條件,接下了就要進行實際步驟:
1.將塵埃粒子計數器用注射用水及75%酒精擦試消毒后再經紫外線照射30分鐘傳入潔凈區。
2.將塵埃粒子計數器水平位置放在桌上。測量塑料管端口接插在過濾器的接嘴上。
3.打開電源。儀器進行自檢、選項后,把測量塑料管從后面板上拔下。端口放置在需要測量的位置。
4.檢測時采樣頭離高效過濾器2—4cm,沿高效過濾器內邊框及中間緩慢掃描,每塊高效過濾器至少測試出5個點,觀察顯示數據。
測試完畢后,將采樣塑料管端口接到塵埃粒子計數器后面板上進行自檢。然后關閉電源。用塵埃粒子計數器測定百級潔凈區高效過濾器結果。通過以上測定就可以看出高效過濾器是否有泄漏現象。是否需進行堵漏或更換,過濾器修理或更換后必須重新進行測試。
建議的最長時間間隔為24個月。DOP檢漏在HEPA安裝或更換后都應進行。當環境監測顯示空氣質量惡化、或當產品無菌試驗不合格、培養基模擬灌裝試驗失敗時,都可作為偏差調查的一部分進行檢漏、需進行檢漏試驗的濾器還包括烘干隧道和干烤箱所使用的HEPA。
深圳市益潔凈化科技有限公司是一家專業從事凈化設備研發生產、凈化工程設計、施工、安裝、維護、靜電防護產品銷售的綜合性企業,產品廣泛應用于電子、制藥、食品、醫療、實驗室等領域。我們將秉承不斷自我完善,堅持以“科技求發展”的企業宗旨,以“質量求生存”的質量方針,以新科技、高標準、高質量來嚴格要求,以完美的設計,優惠的價格和優質的售后來竭誠為用戶服務,實現合作共贏。